Выбираете дверь: двери отзывы | Возможно поможет: рейтинг стальных дверей | Важные компании: отзыв о дверях СТАЛ | Возможно вам сюда: какую дверь выбрать?
DveriZamki.Org - Независимый портал и форум о дверях, замках, безопасности
08 мая, 2025, 01:15 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
 
Автор Тема: Жесткость полотна  (Прочитано 41819 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
Pavlov VАвтор темы
Профи
Старожил
*****

Карма: +604/-10
Offline Offline

Сообщений: 3157


« : 07 окт, 2008, 15:13 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

0
Недавно, в "погибшей" теме про нашу плохую работу, Медведев задал интересный вопрос про жесткость полотна, его способность противостоять "изгибающим" нагрузкам. Конечно "правильные" испытания по EN провести не успел, а вот опыт сделать удалось.
Взяли дверь Н-4 и положили ее на два продольных бруса.


Вложения
IMG_0015.jpg
Жесткость полотна
* IMG_0015.jpg
Информация78.47 Кб
800x600
просмотры
1145
Записан
Pavlov VАвтор темы
Профи
Старожил
*****

Карма: +604/-10
Offline Offline

Сообщений: 3157


« Ответ #1 : 07 окт, 2008, 15:15 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Поперек двери поставили уровень (в качестве линейки) измерили расстояние от его нижнего края до наружной поверхности дверного полотна. Получилось 35мм.


Вложения
IMG_0017.jpg
Жесткость полотна
* IMG_0017.jpg
Информация77.6 Кб
800x600
просмотры
664
Записан
Pavlov VАвтор темы
Профи
Старожил
*****

Карма: +604/-10
Offline Offline

Сообщений: 3157


« Ответ #2 : 07 окт, 2008, 15:16 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

В район замка положили брус.


Вложения
IMG_0018.jpg
Жесткость полотна
* IMG_0018.jpg
Информация77.67 Кб
800x600
просмотры
667
Записан
Pavlov VАвтор темы
Профи
Старожил
*****

Карма: +604/-10
Offline Offline

Сообщений: 3157


« Ответ #3 : 07 окт, 2008, 15:18 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

А на этот брус поставили пачку металла массой 4,7 тонны.


Вложения
IMG_0019.jpg
Жесткость полотна
* IMG_0019.jpg
Информация99.36 Кб
800x600
просмотры
677
Записан
Pavlov VАвтор темы
Профи
Старожил
*****

Карма: +604/-10
Offline Offline

Сообщений: 3157


« Ответ #4 : 07 окт, 2008, 15:22 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Подержали не много, сняли пачку и опять замерили расстояние от полотна до линейки. Оно стало 41мм. Т.е. остаточная деформация 6мм.  Shocked Это много или мало? Кто знает, или что-нибудь думает по этому вопросу, подскажите.


Вложения
IMG_0020.jpg
Жесткость полотна
* IMG_0020.jpg
Информация76.19 Кб
800x600
просмотры
665
Записан
KM
Профи
Старожил
*****

Карма: +604/-10
Offline Offline

Сообщений: 2654



« Ответ #5 : 07 окт, 2008, 16:19 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Думаю, что для бытовой двери вопрос деформации неактуален, т.к. слабо представляю, чем ее можно так деформировать.


Записан
Medvedev
Профи
Старожил
*****

Карма: +2/-1
Offline Offline

Сообщений: 2959



« Ответ #6 : 07 окт, 2008, 16:24 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Это как раз EN 1628 "Методы испытаний для определение сопротивления при статической нагрузке".
Домашних дверей.


Записан
vss
Профи
Старожил
*****

Карма: +19/-2
Offline Offline

Сообщений: 2551



« Ответ #7 : 07 окт, 2008, 16:29 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Думаю, что для бытовой двери вопрос деформации неактуален, т.к. слабо представляю, чем ее можно так деформировать.

плечом. Домкратом. Фомкой.
Тока это больше напоминает ГОСТ-3**** - "Класс прочности двери". Не имеющий к "Классу взломостойкости" ГОСТ-5**** никакого отношения


Записан
Medvedev
Профи
Старожил
*****

Карма: +2/-1
Offline Offline

Сообщений: 2959



« Ответ #8 : 07 окт, 2008, 17:29 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Честно говоря пока затрудняюсь что-то сказать...
Никак не могу соотнести разые величины и требования. Понятно, что неплохо... а вот насколько...

Вот, кстати, пример испытания на "статику и динамику":



P.S. Народ представляет чем можно дом деформировать... чего там - двери...

P.S.S. Кстати в Google по словам "Test determination static... door..." ссылка на этот форум третьей строчкой...  tochno


Записан
Medvedev
Профи
Старожил
*****

Карма: +2/-1
Offline Offline

Сообщений: 2959



« Ответ #9 : 07 окт, 2008, 17:52 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Так... ну, кое что... значится, стандартные нагрузки у нас 0,75 кН/м2, концентрированные - 2,0 кН/м2 смотрим дальше....

P.S. Кстати - Свет, у тебя нет нормального текста ДСТУ Б В.2.6-12-97? Что-то никак не могу свести п.7 EN 1627 и таб. 1 и 2 ДСТУ...

P.S.S. Ага сам нашел... http://locks.nm.ru/file/dstu_d003926.zip


« Последнее редактирование: 07 окт, 2008, 18:55 от Medvedev » Записан
Medvedev
Профи
Старожил
*****

Карма: +2/-1
Offline Offline

Сообщений: 2959



« Ответ #10 : 07 окт, 2008, 19:14 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

В общем так...
Осталось понять сколько в ньютонах было приложено к этой несчастной двери... (1Н = 0,102 кг·с)

Для "середины дверного полотна":
1 класс = 7,5 кН - 10 мм [деформация]
2 класс = 10 кН - 10 мм [деформация]
3 класс = 15 кН - 12 мм [деформация]
4 класс = 25 кН - 12 мм [деформация]

Это если опираться на стандарт ДСТУ, если на EN - то, где-то "15 кН - 10 мм".

P.S. Можно еще по методике UFGS-08 34 63 (DETENTION HOLLOW METAL FRAMES, DOORS, AND DOOR FRAMES):
"a. Испытание "A" - Статическая нагрузка: Под грузом 62 kN - 14 000 фунтов (32 kPa, 660 фунтов за квадратный фут) .... максимальное разрешенное отклонение должно составить 15 мм (0.58 дюйма) с восстановлением 0.4 мм (0.015 дюйма) после снятия нагрузки.


« Последнее редактирование: 07 окт, 2008, 21:03 от Medvedev » Записан
Pavlov VАвтор темы
Профи
Старожил
*****

Карма: +604/-10
Offline Offline

Сообщений: 3157


« Ответ #11 : 08 окт, 2008, 11:59 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Цитировать
Осталось понять сколько в ньютонах было приложено к этой несчастной двери... (1Н = 0,102 кг·с)
Думаю, что примерно можно считать так: 4,7 т=47000Н=47кН.
Смущает фраза "середина дверного полотна". Если имеется ввиду геометрический центр двери, то придется "убить" еще одну дверь.
И еще одно. Как учесть площадь приложения изгибающего усилия? Ведь если "сконцентрировать" усилие 3,6кН на площади 1см2, то будет не деформация полотна, а разрыв металла.   


Записан
Medvedev
Профи
Старожил
*****

Карма: +2/-1
Offline Offline

Сообщений: 2959



« Ответ #12 : 08 окт, 2008, 14:13 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Смущает фраза "середина дверного полотна". Если имеется ввиду геометрический центр двери, то придется "убить" еще одну дверь.

Дык... а как я еще мог ответить? Методики-то для стендов - а в вышеописанном случае... вот и пришлось брать "середину полотна"... как "прикидку".
Вообще - стенд лучше всего описан в EN 1628 (таблица деформаций в 1627), а требования жестче в ДСТУ.
Штатовские требования - это вообще из "армейской" области, как бы не по дверям "GSA Class 5". Потому, что я вижу в другом месте, что есть тестовая методика с ~ 18 кН.

Да... обратите внимание... дверки испытываются (и даны показатели) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТКРЫТИЯ. Т.е. "наружняя" - с приложением силы "изнутри квартиры", "внутренняя" - "со стороны улицы". Это связано с тем - что европейские двери, как правило, открытием внутрь...


Записан
Pavlov VАвтор темы
Профи
Старожил
*****

Карма: +604/-10
Offline Offline

Сообщений: 3157


« Ответ #13 : 08 окт, 2008, 15:57 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Цитировать
Методики-то для стендов - а в вышеописанном случае... вот и пришлось брать "середину полотна"... как "прикидку".
Хорошо. Думаю, будет правильным "нагрузить" именно геометрический центр дверного полотна. Предполагаю, что прогиб полотна в этом случае будет иной.
Цитировать
Да... обратите внимание... дверки испытываются (и даны показатели) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТКРЫТИЯ. Т.е. "наружняя" - с приложением силы "изнутри квартиры", "внутренняя" - "со стороны улицы". Это связано с тем - что европейские двери, как правило, открытием внутрь...
Не очень понятно как и зачем преступники будут выдавливать дверь изнутри квартиры... Но не буду спорить с Европой. Подберу дверь внутреннего открывания и "давану" ее со стороны улицы.
Еще дополнения по методологии опыта есть? 


Записан
Steel
Профи
Старожил
*****

Карма: +17/-3
Offline Offline

Сообщений: 3560



« Ответ #14 : 08 окт, 2008, 16:08 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Подберу дверь внутреннего открывания и "давану" ее со стороны улицы.
Еще дополнения по методологии опыта есть? 

Есть подозрение, что, если дверь вн. откр. навесить на горизонтальный стенд, а не положить на землю, то при накрузке 46060 Н  она откроется ввиду того, что ригели/ответка могут не выдержать, хотя не факт... Но проверить жесткость полотна в при таком раскладе не получится.


Записан
Medvedev
Профи
Старожил
*****

Карма: +2/-1
Offline Offline

Сообщений: 2959



« Ответ #15 : 08 окт, 2008, 16:13 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Хорошо. Думаю, будет правильным "нагрузить" именно геометрический центр дверного полотна. Предполагаю, что прогиб полотна в этом случае будет иной.

Так есть же методики. В разделе "документация" - EN, ДСТУ - здесь, чуть выше, я вчера выложил. Там ведь "многоточечная нагрузка" - в области петель, замка и т.д.

Не очень понятно как и зачем преступники будут выдавливать дверь изнутри квартиры... Но не буду спорить с Европой. Подберу дверь внутреннего открывания и "давану" ее со стороны улицы.
Еще дополнения по методологии опыта есть?

Преступники, вероятно, не будут. Но раз большинство дверей внутренних, они просто приводят их конструкцию к общему знаменателю. Понятно, что если дверь выдержала 10-15 кН "по открыванию", то уж "против" - выдержит тем более.


Записан
Pavlov VАвтор темы
Профи
Старожил
*****

Карма: +604/-10
Offline Offline

Сообщений: 3157


« Ответ #16 : 08 окт, 2008, 17:03 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Цитировать
Есть подозрение, что, если дверь вн. откр. навесить на горизонтальный стенд, а не положить на землю, то при накрузке 46060 Н  она откроется ввиду того, что ригели/ответка могут не выдержать, хотя не факт...
Положу дверную коробку на прокладки из бруса, что бы дверь в случае чего могла открыться. Т.е. заодно и ригеля проверим. Smiley


Записан
Светлана
Старожил
***

Карма: +11/-2
Offline Offline

Сообщений: 12941


« Ответ #17 : 09 окт, 2008, 07:26 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Постойте, лучше попробуйте по-другому.
Если хотите соизмерить показатели с нормативными, нужно использовать пуансоны стандартных размеров.
В данном случае следовало уменьшить площадь воздействия.
И наверняка - уменьшить время воздействия. По нормативу - равномерное увеличение нагрузки до нормативной (соответствующей заявленному классу) в течение 1 мин, затем выдержать 1 мин, затем равномерно снизить нагрузку до нуля.
В районе запирания используется пуансон несколько иной конфигурации.
Правильно бы установить дверь вертикально. Ещё лучше - в проём (только потому, что так хочется - не по нормативу  :) )


Записан
Светлана
Старожил
***

Карма: +11/-2
Offline Offline

Сообщений: 12941


« Ответ #18 : 09 окт, 2008, 07:31 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

P.S. Кстати - Свет, у тебя нет нормального текста ДСТУ Б В.2.6-12-97? Что-то никак не могу свести п.7 EN 1627 и таб. 1 и 2 ДСТУ...

P.S.S. Ага сам нашел... http://locks.nm.ru/file/dstu_d003926.zip

Ой, как хорошо!  :vedma:
Сергей, спасибо Вам, нигде не могла найти в электронном виде. Только ДСТУ Б В.2.6-11-97 - и тот приводить в нормальное "вордовское" состояние. 


Записан
Светлана
Старожил
***

Карма: +11/-2
Offline Offline

Сообщений: 12941


« Ответ #19 : 09 окт, 2008, 07:37 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Владимир Борисович, могу переслать норматив в электронном виде (ДСТУ EN1628), общий ДСТУ 1627 здесь
Здесь пока не выложила - много весит, и так сжала до "не могу". А нужна возможность редактирования - как ни старалась, некоторые места не могла разобрать в печатном источнике (совсем немного - но всё же...). Владимир подсказал выход - так и сделаю.





Записан
  Ответ  |  Печать  
 
Перейти в:  

Интересное
Ссылки Автор Ответов Просмотров Последнее сообщение

Выбор, покупка стальной двери или замка
skyhome 65 35135 Последнее сообщение 24 ноя, 2011, 22:22
от Oleg1601

Главный форум
Oleg2012 14 5663 Последнее сообщение 07 июн, 2012, 18:21
от jasv

Главный форум
KonstantinK 7 5043 Последнее сообщение 24 сен, 2012, 19:34
от KonstantinK

Выбор, покупка стальной двери или замка
s.aleks 1 2283 Последнее сообщение 22 окт, 2012, 10:05
от Сергей Мещеряков

Изготовление и дублирование ключей
Alexdy 5 1280 Последнее сообщение 04 дек, 2018, 18:34
от Alexdy
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Рейтинг@Mail.ru


Google посещал эту страницу 30 мар, 2025, 19:04

[перейти на мобильную версию форума]