Автор |
Тема: Пожаростойкость двери (Прочитано 22717 раз)
|
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
|
Nikolay2012
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Сообщений: 25
|
Установили мне входные двери (коробка из уголка 90x90x8, каркас дверного полотна из трубы 60х30х2, обшивка 3 и 2 мм снаружи и внутри соответственно, зазор между полотном (там где замки) и коробкой примерно 4 мм) Вопрос: какова вероятность того, что дверь при пожаре может заклинить?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
дмитрий нн
|
что-бы такая дверь заклинила,должна быть довольно высокая температура,врядли кто живой останеться,имхо
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Valzi
|
Вопрос: какова вероятность того, что дверь при пожаре может заклинить?
Она есть. Точно можно узнать, зная температуру в районе двери и характер распространения. Но опасаться следует не заклинивания, а превышение температуры на необогреваемой поверхности выше критической. Чем толще металл в зоне тепловых мостов, тем больше скорость прогревания, если не предусмотрено специальных замедляющих прогревание мер.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Nikolay2012
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Сообщений: 25
|
опасаться следует не заклинивания, а превышение температуры на необогреваемой поверхности выше критической.
Вы имеете ввиду начало плавления металла? Если можно в двух словах, что при этом происходит с дверью.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
димкин
Гость
|
Вы имеете ввиду начало плавления металла? Если можно в двух словах, что при этом происходит с дверью.
в этом случае плавится металл, и всем хана.. люди точно поплавятся...а двери тоже плохо.. не жилец эта дверь не удержался  Еще вопросы?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
SERG
|
в этом случае плавится металл, и всем хана.. люди точно поплавятся...а двери тоже плохо.. не жилец эта дверь
ЗАЧОТ !!! 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Valzi
|
Вы имеете ввиду начало плавления металла? Если можно в двух словах, что при этом происходит с дверью.
Если в районе двери плавится металл, то можно согласиться с Димой  Делать там уже нечего. Ситуаций, когда в квартирах может плавиться металл я не знаю, обычно температура не превышает 900 градусов. Серьезные деформации металлоконструкций из-за воздействия температуры и разности давлений - обычное явление. Большинство квартирных дверей имеют большое количество тепловых мостов с большой площадью сечения, ускоряющих прогревание двери по толщине. Велика вероятность, что за небольшое время температура на необогреваемой поверхности двери составит более 120-180гр (температуры возгорания большинства предметов в жилом помещении). Но можно повысить огнестойкость своей двери. Например, замедлить прогревание позволяет установка с наружной стороны двери декоративных МДФ панелей и наличников (по моим наблюдениям до 10мин)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Nikolay2012
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Сообщений: 25
|
Меня интересует ситуация, когда огонь в квартире. Так как если он будет в подъезде, то там то и гореть нечему - кругом керамогранит.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Valzi
|
Меня интересует ситуация, когда огонь в квартире. Так как если он будет в подъезде, то там то и гореть нечему - кругом керамогранит.
И? Какая разница: заклинит ли дверь, если Вас в квартире уже быть не должно? 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Nikolay2012
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Сообщений: 25
|
И? Какая разница: заклинит ли дверь, если Вас в квартире уже быть не должно?  Огонь может быть локально возле двери, остальные комнаты и балконы могут быть без огня - выходить то все равно нужно будет через дверь - балкон высоко...
|
|
|
Записан
|
|
|
|
jasv
Профи
Старожил
   
Карма: +41/-6
OfflineНаграды: 
Сообщений: 1916
|
Пожаростойкая дверь(официально сертифицированная) защищает от пожара снаружи. Если в квартире случился локальный пожар, то, когда дверь начнёт деформироваться от высокой температуры, все живые перестанут быть таковыми или от высокой температуры, а скорей всего от продуктов горения. Так что не переживайте. У вас есть мин 5, чтобы убежать. 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Valzi
|
Пожаростойкая дверь(официально сертифицированная) защищает от пожара снаружи.
Вы ошибаетесь. Противопожарная дверь должна оставаться защитой при любом направлении распространения огня. Не сертифицированная дверь не является противопожарной.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Алексей Коробкин
Профи
Старожил
   
Карма: +56/-18
Offline
Сообщений: 2548
|
Итог напрашивается сам собой, неважно какие будут стоять замки, заклинят они или нет, если заклинят - то со стороны возгорания уже вряд ли кто есть живой или подойти в момент начала плавления замков уже не предоставится возможности. ИМХО нет противопожарных замков, вернее есть но сертификат на них - это маркетинговый ход и не более.
Самое важное для человека - это возможность открыть замок без применения ключа - антипаника.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Valzi
|
Опять двадцать пять. Дверь заклинит, если дверь будет защищать от пожара в помещении, в проеме которого она расположена. А если Вы находитесь в соседнем помещении, то очень хорошо бы иметь замок без пластиковых деталей (замковая часть прогревается быстрее остальных), чтобы осуществить эвакуацию. В данном случае заклинивание замка приведет к потере времени спасателями, а значит и к негативным последствиям из-за задержки. Противопожарная дверь является преградой при распространении огня, а так-же продуктов горения. В последнем случае желательно, чтобы дверь сохраняла работоспособность, чтобы дать возможность эвакуировать тех, кто "застрял" внутри пожара при условии, что температура не превысила критическую для жизни людей. Так-же нередки случаи, когда пожар "проходит" мимо, опаляя поверхность двери. В данном случае все защиты двери не сработают и дверь должна сохранить свою работоспособность. При этом стоит понимать, что противопожарный замок - это замок, не содержащий легкосплавных материалов. А у функции "Антипаника" роль немного другая и следует она из названия
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Алексей Коробкин
Профи
Старожил
   
Карма: +56/-18
Offline
Сообщений: 2548
|
В данном случае заклинивание замка приведет к потере времени спасателями, а значит и к негативным последствиям из-за задержки. Интересно откуда у них будет ключ, там больше поможет топор или лом. Даже если видео посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=zGZk4wRVhNs# http://www.youtube.com/watch?v=DdBOo-k3IUk# Через пламя не один спасатель не пойдет, через задымленность - да. Добавлю для квартир уплотнитель горячего дыма - это интересная вещь.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Nikolay2012
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Сообщений: 25
|
Уточню вопрос: величина зазоров между коробкой и полотном влияет как либо на пожаростойкость, если да, то какой должен быть минимальный зазор?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Valzi
|
минимальный зазор?
Тот, который обеспечивает открывание/закрывание двери без заеданий. Естественно, он должен быть минимальным, чтобы вовремя заклинила дверь и не открыла прямой путь для огня и продуктов горения.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Nikolay2012
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Сообщений: 25
|
...чтобы вовремя заклинила дверь...
По моему она не должна заклинивать ..не открыла прямой путь для огня и продуктов горения...
Прямого пути для огня и так не будет - лист обшивки с одной стороны закрывает щели между полотном и коробкой
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Valzi
|
По моему она не должна заклинивать
Это по Вашему  На самом деле - единственный пока вариант защиты от проникновения через щели и неплотности продуктов горения - термоуплотнительная лента (он же термореактивный уплотнитель, он же уплотнитель от горячего дыма и т.п.), которая при температурах в районе притвора выше 150гр заполняет все пустоты за счет многократного увеличения своего объема. Это приводит к заклиниванию створки, предотвращая тем самым отгиб частей двери вследствие термических деформаций. Углубляться в теорию не буду. Прямого пути для огня и так не будет - лист обшивки с одной стороны закрывает щели между полотном и коробкой
Это обычное заблуждение. Пожар - это не только пламя, но и давление, высокое вверху, низкое внизу. При пожаре стальная перегородка испытывает большие деформации, увеличивающие расстояние между створкой и коробкой. Некоторые двери практически сворачивает в трубочку 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Nikolay2012
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Сообщений: 25
|
valzi Теперь понятно. Значит нужно готовить лестницу с балкона? 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
Интересное |
|
Ссылки |
Автор |
Ответов |
Просмотров |
Последнее сообщение |
|
|
→ Выбор, покупка стальной двери или замка
|
skyhome
|
65
|
35135
|
24 ноя, 2011, 22:22
от Oleg1601
|
|
|
→ Главный форум
|
Oleg2012
|
14
|
5663
|
07 июн, 2012, 18:21
от jasv
|
|
|
→ Главный форум
|
KonstantinK
|
7
|
5043
|
24 сен, 2012, 19:34
от KonstantinK
|
|
|
→ Выбор, покупка стальной двери или замка
|
s.aleks
|
1
|
2283
|
22 окт, 2012, 10:05
от Сергей Мещеряков
|
|
|
→ Изготовление и дублирование ключей
|
Alexdy
|
5
|
1280
|
04 дек, 2018, 18:34
от Alexdy
|
|