Случай произошедший с нашим заказчиком около трех месяцев назад.
Новостройка, дверь Н10 от Неман, пожар в квартире, оперативный выезд пожарных служб.
Нужно срочно вскрывать МДБ для устранения очага возгорания.
О температуре в эпицентре огня можно судить по наполовину обгоревшей внутренней панели:

Крупным планом:

По словам представителей оперативных служб дверь долго не поддавалась и в помещение они смогли попасть только после удаления части полотна и дверного короба (короб к сожалению сохранить не удалось).
Как видно на фото вначале пожарные пытались перерезать верхнюю тягу замка:

Далее попытка выреза наружного листа полотна в замковой зоне с целью извлечения корпуса замка:

Открыть дверь не удалось.В результате пожарным пришлось вырезать фрагмент ригельной зоны короба и перерезать ригеля замка, тем самым получив доступ в помещение для локализации очага возгорания:

После открытия МДБ выяснилось, что дверь была закрыта только на нижний замок.
Вид полотна двери после взлома и тушения пожара:
ИТОГ:Даже после воздействия высокой температуры МДБ полностью сохранил функциональные свойства: полотно не заклинило в раме, дверь нормально открывалась и закрывалась, замок Керберос сохранил свою работоспособность.
Данное поведение двери со слов пожарных явление очень редкое.
Исходя из этого, можно констатировать, что Н10 не только обеспечивает высокий уровень защиты от разрушающих методов взлома, но и прекрасно противостоит очагам возгорания, сохраняя свою работоспособность в экстремальных условиях.
P.S. на следующий день после пожара, заказчик заказал у нас новую дверь в той же самой комплектации, которую мы успешно установили.