От ты, очень интересно!
Я правильно понимаю, что он сам закрывается, если закрыть дверь доводчиком, например?
И можно ли заблокировать замок в открытом положении? Чтоб можно было открыть снаружи без ключа.

И в чем принципиальные отличия такого типа замиков от 11.931 защелки?

Замок для противопожарных дверей CISA MITO является нормально-закрытым, т.е. для удержания двери в закрытом положении ему не требуется постоянное питание, как в рекомендованных иными спецами замках. Функцию удержания в этом замке выполняет не магнитное поле, а стальная защёлка. При спокойном состоянии (нет питания на ручке), внешняя ручка нажимается "вхолостую"; если подать импульс - ручка активируется и при нажатии снаружи уберёт защёлку.
Отличие замка MITO от замков 11-ой серии состоит в способе монтажа (врезной против накладного) и функциях. Кроме того, MITO идеально встаёт на место прежнего противопожарного замка, чем не может похвастаться замок "11"-серии.

Замок в наличии в Москве у официального дилера CISA +7(495)234-34-17.

*

Offline Valzi

  • Старожил
  • ***
  • 5257
  • +23/-0
Кроме того, MITO идеально встаёт на место прежнего противопожарного замка
Точно? Колодка для кабеля питания и сам кабель увеличивают габаритный размер корпуса замка. Если все сделано правильно, то кожух замка выполнен с небольшими зазорами и электромеханика уже не влезает. Плюс кабель вывести желательно на петлевую сторону.

*

Offline RLD

  • Профессионал
  • Старожил
  • *******
  • 3745
  • +122/-5
Терпеть не могу замки с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ кабель каналом и дополнительным питанием замка по кабель каналу.
Сразу встает две проблемы:
1 - сам монтаж и кабель на дверь.
2 - резервное питание (упс и прочее)
Это дикое усложнение.
Поэтому, лично я всегда голосую за эл. замки на БАТАРЕЙНОМ питании (желательно на АА - по доступности замены)
Таких замков много.
Да, они не настолько СИЛЬНЫ, как замки с внешним питанием.
Но это же не дверь в квартиру и не сейф? Это тамбурная дверь.
Достаточно, что бы она была просто закрыта. И замок там (ИМХО) не нужен сверх мощный.
Не нужно создавать из нее редут обороны равной защите собственной квартиры.

*

Offline Valzi

  • Старожил
  • ***
  • 5257
  • +23/-0
2 - резервное питание (упс и прочее)
С этим здесь проще. Электромеханика касается только ручки. Цилиндром можно открыть в любом случае

*

Offline RLD

  • Профессионал
  • Старожил
  • *******
  • 3745
  • +122/-5
Цитировать
С этим здесь проще. Электромеханика касается только ручки. Цилиндром можно открыть в любом случае
Да это хорошо.
Но я, в свою очередь, всегда недоумеваю, если у замка есть цилиндр для открытия (и чаще всего он довольно жалкий по защите) то зачем городить электрозамок?
Просто поставить цилиндровый замок и раздать ключи всем :)
Эта Cisa хороша для открытия "с поста охраны кнопкой"
тут она да - вне конкуренции.
ОхранеГ видит в камеру посетителя - нажимает кнопку и тот входит.
С тамбуром это как то лишнее? :)
Начинается огород с добавкой систем доступа и авторизации (карты и все такое)
Или все входят по ключу -цилиндру, но владелец замка может его еще отпереть с квартиры кнопкой (опционально ВСЕ могут)
Пожал плечами.
Ну может быть.
По мне так кодовый замок с "гостевым одноразовым кодом" намного удобнее :)
Или какой нить Сяоми с дактилоскопией и кодом :)
Но он дорогой. да.

*

Offline Maxlock

  • Профессионал
  • Старожил
  • *******
  • 2168
  • +60/-11
Точно? Колодка для кабеля питания и сам кабель увеличивают габаритный размер корпуса замка. Если все сделано правильно, то кожух замка выполнен с небольшими зазорами и электромеханика уже не влезает. Плюс кабель вывести желательно на петлевую сторону.

Вы хорошо чертёжик-то смотрели ?
И что, скажите, сразу после корпуса замка в двери проходит вертикальное ребро, не давая вставить замок, чуть более глубокий на 2 мм ?
И что, разве нельзя на коробку и на дверь поставить контактную группу CISA арт. 06.511.00.0 за 500 рублей ?

Вместо этого тут предлагают легко моторную Моттуру за 100 тыщ !

*

Offline Maxlock

  • Профессионал
  • Старожил
  • *******
  • 2168
  • +60/-11
Да это хорошо.
Но я, в свою очередь, всегда недоумеваю, если у замка есть цилиндр для открытия (и чаще всего он довольно жалкий по защите) то зачем городить электрозамок?
Просто поставить цилиндровый замок и раздать ключи всем :)
Эта Cisa хороша для открытия "с поста охраны кнопкой"
тут она да - вне конкуренции.
ОхранеГ видит в камеру посетителя - нажимает кнопку и тот входит.
С тамбуром это как то лишнее? :)


Ключевое слово здесь - "ТАМБУР". Зачем каждый раз бегать к тамбурной двери, чтобы открыть гостям ?
Нажал кнопочку на домофоне - дверка и открылась.
Более того, с дистанционным замком намного безопаснее - открыл внешнюю дверь, а внутреннюю не стал открывать и просишь документики в дверь просунуть. Если документики "Мосгаза" не понравились - он оказывается в мышеловке, ибо любезный доводчик за псевдо-мосгазом внешнюю дверку ужо прикрыл.
На случай. если жильцы  не хотят делать "мышеловку" из тамбура - есть замок MITO 13.110.65.0 - там внутренняя ручка всегда открывает замок - выходи сколько хочешь !

Более того, и это ещё не всё у канадской торговой компании ! (с)  Smiley
Есть новейшая серия - MITO Aperto - это нормально-открытые замки - если питание в сети отключилось, то замочек открывается !

*

Offline vvq

  • Старожил
  • ***
  • 616
  • +19/-0
А-есть какие мысли, как можно организовать постоянную подачу напряжения изнутри, для блокировки в открытом состоянии по необходимости?

*

Offline Valzi

  • Старожил
  • ***
  • 5257
  • +23/-0
Вы хорошо чертёжик-то смотрели ?
Даже ставил, точнее двери под него рисовал.

Цитировать
И что, скажите, сразу после корпуса замка в двери проходит вертикальное ребро, не давая вставить замок, чуть более глубокий на 2 мм ?
Мы рассматриваем противопожарную дверь. Там не должно быть после корпуса замка никакого ребра.

Цитировать
И что, разве нельзя на коробку и на дверь поставить контактную группу CISA арт. 06.511.00.0 за 500 рублей ?
Можно, но я предпочитаю и рекомендую ставить контактную группу с петлевой стороны, с которой нет свободного доступа к открытым контактам под напряжением. Но сам ставлю только кабелепроходы Abloy.

*

Offline RLD

  • Профессионал
  • Старожил
  • *******
  • 3745
  • +122/-5
Цитировать
Ключевое слово здесь - "ТАМБУР". Зачем каждый раз бегать к тамбурной двери, чтобы открыть гостям ?
Нажал кнопочку на домофоне - дверка и открылась.
Вот я про ЧТО и ПИШУ?
Смотрите ваш вариант: Звонок в дверь.
Вы жмете "открыть тамбур" допустим "злоумышленик" впирается в тамбур.
Ну там может картофана мешок пока к лифту оттщить :) То се..с вами погавкаеццо через дверь. так? :)
Дверь вашу посмотрит, что да как на тему замков :)
Ну и еще момент - вам принесли ченить. Вас нет дома. Увы и ах. без вариантов.

Теперь смотрим тот же "кодовый от Дори"
ГОСТЕВОЙ код!
Вводится один раз и работает один раз :)

Значит понятно, что можно скажем посылку по "одноразовый коду" занести в тамбур.
Это плюс.

"Дори" точно так же как и cisa может отпираться по кнопке. Только провод с кнопкой нужно тянуть в все квартиры.
Ну у cisa  та же штука. Этого не избежать. От нее тянуть провода тоже нужно.
Но у Дори питание от 4 АА (не нужен  резерв эд. питания)

Идем далее, в силу того, что Cisa ДОЛЖНА (из за цилиндра) стоять на ДВЕРИ нам НУЖЕН кабель канал.
У Дори - нет. ЕЕ можно поставить на раму двери.
Там нет цилиндра. Значит кабель канал можно на дверь не ставить. На двери будет лишь захват крюка замка  / ответка/.

Итак, по совокупности:
Cisa - строго НА дверь строго кабель канал
Дори - кабель канал можно не ставить, если поставить замок на коробку, а не на дверь.


Cisa - питание не от батареек /нужен резерв/
Дори - питание от 4 АА /резерв не нужен/

Cisa - отпирается или ключом или кнопкой.  Есть цилиндр - можно заванадалить.
Дори - отпирается:
Кнопкой из квартиры, кодом (личным), гостевой код (одноразовый)/можно сказать его по телефону ИЛИ!!!!! Домофону прямо снизу от парадняка - типа войдете наберете на нашей тамбурке 1234 и войдете в тамбур/
Цилиндра нету.


Так что по совокупности удобств я все же за кнопочные  замки с электроникой и на АА батарейках.
Минус Дори - нет ключа для тупого отпирания снаружи- "полюбасуу"
Но тут такое дело - это же тамбурка, а не хата. Вероятность того, что при аварийном форс мажоре НИКОГо не будет за тамбуром - очень низка.
да и форс мажор может быть не в строну Cisa - например спичка в цилиндр со стороны лифта Smiley)