Померял - этот зазор от 4 до 6 мм(т.е. +-2мм)
Благодарю Вас за упомининие моей компании, однако Ваше трактование допусков несколько отличается от общепринятого.
1.Допуски применяются к какому-либо размеру, определенному при проектировании конструкции.
В контексте
этого случая сказать в отношении упомянутой двери НЕМАН, что допуск по зазору между полотном и коробкой +-/1 мм можНо только в том случае, если Вам известен базовый размер. Если он Вам известен, то хотелось бы знать из какого источника (ссылочку, пожалуйста).
2. Допуск на зазор между полотном и коробкой не отменяет
равномерности зазора. Поэтому мне удивительно то что Вы пропустили мимо ушей то, что неравномерность одного зазора, с одной стороны (если я всё правильно понял) колеблется на 2 мм.
Прежде чем делать выводы, сделанные Вами надо бы ответитьна первый вопрос и принять во внимание аспект, указанный мной под номером 2.