Добрый день, помогите, плиз, обывателю. Итак, сутра, при попытке закрыть Б2 ключ не проворачивается на закрытие. Если закрыть изнутри - то ключем открывается... Ригель и открывали и закрывали, и с разных ключей пробовали закрыть - 0 на массу. Знающие люди, подскажите: 1. - есть ли возможность реанимировать замок? (может это детская болезнь у него такая?) 2. - Если ставить вместо Б2 - Б4 то что надо сделать? Сюдя по инету - посадочных мест тоже 3, отверстие под личинку должно быть 48 мм, а у Б2 - 50мм уже есть. Единственное, что меня останавливает от покупки то, что б4 ставится на двери от 30, а я еще не знаю толщины своей двери, только вечером..
|
|
|
Записан
|
|
|
|
ЗамКом
|
Сколько лет работает на двери Барьер-2? Все ли ключи ведут себя подобным образом?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
kostik_nik
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Сообщений: 3
|
Сколько лет работает на двери Барьер-2? Все ли ключи ведут себя подобным образом?
Работает минимум 5 лет, 3 из 3 ключей пробовали - поведение одинаковое и в один момент времени.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
ЗамКом
|
Осторожно предположу, что у ключей износ базы достиг критической отметки. База у ключа - продольный паз на носике. Он должен иметь фиксированную ширину. За годы использования этот паз мог расшириться. Но в этом случае, у замка должна была раньше наблюдаться некорректная работа. Была? Подзаедал замок ранее?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
kostik_nik
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Сообщений: 3
|
Осторожно предположу, что у ключей износ базы достиг критической отметки. База у ключа - продольный паз на носике. Он должен иметь фиксированную ширину. За годы использования этот паз мог расшириться. Но в этом случае, у замка должна была раньше наблюдаться некорректная работа. Была? Подзаедал замок ранее?
Ну не то, чтобы подзаедал, скажем так "на люфтах" но закрывался и открывался... Смущает то, что база же не могла на 3х ключах за ночь стереться? Раньше глюки были из-за того, что в отверстие в клюе попадала грязь, чистка ключа помогала... А про замену на Б-4 не подскажите?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
ЗамКом
|
А про замену на Б-4 не подскажите?
К сожалению, я не имею опыта установки замков на двери. Это Вам лучше установщиков здешних помучать. Dima и Maxim - это те, кого знаю. Думаю, они сами скоро появятся 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Dimavzlom
Гость
|
Интересное поведение.. для начала выкрутите стопор, снимите ригель, и проверьте работу ключа в обе стороны без ригеля (заодно, если два винтика держащие цилиндр, раскрутились, затяните)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
Интересное |
|
Ссылки |
Автор |
Ответов |
Просмотров |
Последнее сообщение |
|
|
→ Выбор, покупка стальной двери или замка
|
skyhome
|
65
|
35135
|
24 ноя, 2011, 22:22
от Oleg1601
|
|
|
→ Главный форум
|
Oleg2012
|
14
|
5663
|
07 июн, 2012, 18:21
от jasv
|
|
|
→ Главный форум
|
KonstantinK
|
7
|
5043
|
24 сен, 2012, 19:34
от KonstantinK
|
|
|
→ Выбор, покупка стальной двери или замка
|
s.aleks
|
1
|
2283
|
22 окт, 2012, 10:05
от Сергей Мещеряков
|
|
|
→ Изготовление и дублирование ключей
|
Alexdy
|
5
|
1280
|
04 дек, 2018, 18:34
от Alexdy
|
|