Есть квартира в новостройке.Фото проёма приложена.Т.е. с одной стороны кирпичная кладка, с другой ЖБ стена.Сверху тоже кирпичная кладка, но какая-то хлипкая, если приглядеться на фото, то там арматура прогнулась. Подскажите, пожалуйста
Вообще, конечно непорядок. Но по жизни раствор наберет прочность - кладка "заклинится". Если справа-слева арматура хоть на 10 см заделана, то никуда не вывернется. Но есть нюанс: у Вас ширина не указана, по кирпичам где-то получается 1030-1050. Вроде бы достаточно, но если вдруг решите расширять, то опирание арматуры на кирпич исчезнет - перемычка повиснет на растворе. Это нехорошо, да и трещинки на краске потом могут проявиться.
Я бы (я бы) для себя сделал следующее:
- купил два отрезка уголка 50х50х5, длина=ширина нового проема+250 опирание на кирпич
- купил два отрезка уголка 75х75х5, L=50 мм
- очистил их от ржавчины, загрунтовал
- пропилил бы болгаркой в кирпиче шов под перемычкой, вставил туда на растворе уголок 50х50
- со стороны ж/б стены снизу к полке уголка 50х50 привернул полку уголка 75-го болтом д10, так чтобы вторая его полка оказалась повернута к стене. Привернул бы эту вторую полку к стене анкером 60х8
- зачеканил шов между кирпичом и уголком снизу жестким цем.-песч. раствором.