Добрый день. Нужна дверь входная в частный дом, есть но. У клиента выложена четверть в полкирпича, нужно завести за кирпич коробку для закрепления к стене, открывание 90 градусов клиента не пугает. Но получается должна быть шире что бы влево вправо и вверх глубоко зашла. размер двери ещё нестандарт 1300*2200. Это проём в свету + получается четверть из кирпича. Кто , что подскажет?
Добрый день. Нужна дверь входная в частный дом, есть но. У клиента выложена четверть в полкирпича, нужно завести за кирпич коробку для закрепления к стене, открывание 90 градусов клиента не пугает. Но получается должна быть шире что бы влево вправо и вверх глубоко зашла. размер двери ещё нестандарт 1300*2200. Это проём в свету + получается четверть из кирпича. Кто , что подскажет?
По хорошему данный проём сделан для двери с открыванием во внутрь, по принципу оконных проёмов. Если делать открывание внешнее, то необходимо сразу учесть толщину облицовки четверти, а то и 90 градусов не получится и готовитесь, что во время эксплуатации двери она будет портить одну сторону четверти.
Кирпич 25см, пол кирпича 12.5см допустим ширина коробки 6см + остаток швеллер и так с трёх сторон. Так же можно с права и слева сделать по глухой боковине, тогда швеллер понадобится только сверху.
« Последнее редактирование: 30 окт, 2013, 12:59 от КТО-ТАМ »
Наши замерщики усиленно отговаривают от такой установки. Наружний откос с петлевой стороны убивается очень быстро. Соответственно и любая наружняя отделка на двери в клочья.
Про дверь внутреннего открывания самый лёгкий вариант, но там вторая дверь Клиент хочет две двери оставить хоть помри. Коробка то 6см это да, но петли приварены где то в середине итого 3, а + 1-2 отступить в петлевой зоне надо, вот и край коробки, коробку индивидуальную делать? Откос и облицовка клиента не волнует, ну или пока не волнует.Упёрся хочу так и всё. Старый знакомый помочь вроде хочется.
не волнует, ну или пока не волнует.Упёрся хочу так и всё.
Ну естественно.А потом... Но как же так!! Такая солидная фирма!!! Замерщик должен был настоять на своём!!! Переделывйте дверь-панель бесплатно.!!!
Цитировать
Старый знакомый помочь вроде хочется.
Ну так и чего. Замеряешь и делаешь с расчётом, чтоб петли были видны с улицы при установке. В процессе примеряете раму и относительно неё и крепите справа , слева швелеры и все. А чего больше то.
« Последнее редактирование: 30 окт, 2013, 20:09 от jasv »
И если ставить с четвертью, то наружняя дверь будет меньше в свету внутренней двери. Как то некомильфо. Я б спилил эти четверти и все. Нет четверти-нет проблемы.
« Последнее редактирование: 30 окт, 2013, 20:07 от jasv »
Я задавал здесь этот вопрос пару лет назад. Точно также все отводили глаза. По сути, адекватное решение одно. Обычная ширина четверти 65 мм - надо ее "заполнить" до проема каким то материалом. Это может быть швеллер или профильная труба. На мой взгляд, будет лучше взять профильную трубу 80х80 и выставить ее так, чтобы она чуть выступала в проем на 15-30 мм. Это создаст полочку для дверного наличника и избавит от визуальных щелей. Но при достаточной ширине проема я бы обдумал вариант выложить кирпичный пилон, точно также выпирающий в проем. То есть создать классическую обратную четверть. Так как материал тот же, что и у стены, то визуально будет сохранена целостность. Минусом, в отличие от металла, станет точность изготовления. Понятно, дверной стопор/доводчик становятся обязательными в такой конфигурации. И обратите внимание на последующую отделку стен снаружи. Если внезапно появятся камни или штукатурка, то может случить конфуз.
Чтобы полка швеллера была 70-80 мм это надо №18-20. Будет раза в полтора тяжелее трубы и выдаваться за границы коробки. А так разницы особо нет.
Теперь, понял вашу логику, Александр.Толстая труба , чтобы стояла вплотную к торцу. А моя логика , швеллера достаточно №10 и не прижимать его к торцу. В этот зазор для теплоизоляции закидать раствор, а труба останеться пустой скорей всего. И если уж ставить раму в четверть, чтобы она немного заходила за кирпич, опять же с точки зрения тепла и зазоров.
Цитировать
Насморк так лечить? Наверное, ничего плохого: нет носа - нет насморка.
Да я немного Сталина перефразировал. А вообще, при установке двух дверей в один проём, логичней сделать торец стены ровный, с целью одинакового размера рамы и светого проёма.
И если уж ставить раму в четверть, чтобы она немного заходила за кирпич, опять же с точки зрения тепла и зазоров.
Поэтому и существует такое решение как обратная четверть. Задача четвертей ведь не только создать изгиб для непродувания, но и добавить архитектурной выразительности, пластичности, фасаду. Это не говоря про порталы, карниза, сандрики и прочие архитектурные "излишества".