Дом - старая кирпичная пятиэтажка. Проем 2015 на 810. Увеличиваем до одного из стандартов Гардиана - 2050 на 880.Вопрос: Сколько они реально будут убирать? Перемычку не заденут?Звонил в проектный отдел (Пиб или что-то вэтом духе) там заверили, что если расширять на 4-5 см с каждой стороны, то можно не волноваться. У нас в подъезде бабушки бдительные живут, донесут куда надо, плати потом штрафы.
Тогда это такая же ситуация, как я описал в "миниоффтопике". Расширять вбок на 4-5 см с каждой стороны можно. Но лучше именно с каждой - перемычка может иметь не полное опирание 200-250 мм, а несколько поменьше, а если расширять с одной стороны проема (как обычно и любят), то этот край может повиснуть в воздухе.
Вверх лучше не лезть. Сбить штукатурку и не более, иначе просто перерубите несущую арматуру в перемычке (она в ней внизу). Если не поместится, то варианта 2:
1) "а мы всегда так делаем и ничего не упало" - установщики сдолбят часть перемычки (превратив, по сути, остатки в кладке в набор камешков) и засунут дверь. До первого землетрясения простоит.
2) повышать перемычку по науке (делать новую из металла)
Про второй смысла рассказывать нет (да и все равно конструктор нужен), так как остановитесь Вы на первом

.
В принципе, перемычка, как правило, не одна на всю толщину стены, а сборная из нескольких балок (это будет видно после удаления штукатурки). Вот если затронете только одну балку, то это еще более-менее нормально. Надеюсь, кладка у Вас в доме положена на раствор

.