Тема: Дверь СМК24 Магнит с замком Барьер.Местонахождение: Спб
Юридическое наименование Продавца: ООО "СМК"
Договор №:Скрытое содержимое. Доступ ограничен!
Дата заключения договора с Продавцом:02.04.19
Содержание отзыва:День добрый. Решился черкануть о двери производства ООО "СМК".
Итак заказана и установлена дверь Магнит с основным сувальдником и верхним Барьер 4р.
При заказе очень хотелось-надеялось и акцентировалось на грамотную установку замков. Пожелания о каком-либо закреплении сувальдника в двери помимо крепления на планку отвергались на корню, с формулировкой: А зачем вам это надо?? Ладно, скрипя душой, согласился, понимая, что технологически в этой двери закрепить замок на дополнительные болты или хотя-бы что либо подложить для невозможности горизонтального перемещения внутри полотна при силовом методе взлома наверно крайне сложно. Но это только мои понимания. Объяснено мне это было именно так: А зачем вам это надо??
Далее Барьер. Здесь настоял на усилении в месте нарезки резьбы на внутреннем листе двери листом металла толщиной 5мм. Хотя прошло тоже со скрипом. Говорилось о достаточности 3-х и совокупной толщине 4,5мм совместно с внутренним листом металла двери. Приводились еще доводы... Опущу. В инструкции к замку четко указано о необходимой толщине не менее 6мм.
Итак дверь была изготовлена в течении нескольких дней. Установлена и вовсе за час-полтора.
Что имеем на выходе?
1. Дверь изготовлена достойно, конструкция отработана. Зазоры равномерны, уплотнения установлены и смыкаются ровно и не туго. Сварные швы и углы не торчат, где надо зашлифованы, подогнаны.
2. Окраска антик-медь без видимых изъянов.
3. Фурнитура стоит ровно.
4. Установка быстрая, но не в ущерб качеству. Рука у установщика набита.
5. Замки. Вот тут остановимся поподробнее. Сувальдник установлен стандартно на планку. Усиление в районе замка на наружнем листе полотна в 3мм присутствует. Ширина полосы усиления примерно равна ширине замка. Не более, ни менее. Замок стоит в кармане из стальных полос. Карман врятли послужит существенным препятствием при отжиме двери в районе замков. Да, установлен он здесь для защиты замков от утеплителя, но ни что не мешает наделить его и этой, полезной для входной двери, противовзломной функцией.
Тоже можно сказать и про вертикальные усилители двери. Они присутствуют. Заявлены два. Приварены к внутреннему листу и не достают до наружнего миллиметров 5. Да, жесткость наверное увеличивают. Взломостойкость? Тут надо подумать.
Полотно двери напичкано мин. плитой, короб мин.ватой. Шумоизоляция стала гораздо лучше по сравнению китайской жестянкой от застройщика.
Перед Барьером тоже есть усиление листом 3мм. В месте креплений Барьера к внутреннему листу двери подварено по 2 полоски металла толщиной каждая по 1,5мм. Итого 3мм усиления вопреки записанному в договоре. Да, самое главное, замок установлен на болты М6(!!!) вместо положенных штатных М8. Ну как-то так.... При выборе узнавал у Дмитрия на сайте как ставят Барьер. Вот цитата: Мы ставим его по собственным техническим условиям.
В итоге. Преимущества :
Возможность индивидуального подбора замков, окраски, оформлении панелями. В целом неплохая, добротная конструкция. Сроки изготовления. Качество изготовления полотна, коробки...
Недостатки: Пожелания клиента по совершенствованию и модернизации отвергаются и, что печальнее, игнорируются. Денег за это я не предлагал, но и фразы "любой каприз за ваши деньги" судя по подходу, ждать не приходится.
P.S.
Звонить, бодаться не стал. Дверь в целом устраивает. Да и при таком отношении производителя к "мелочам", решил что доделаю сам, и будет не хуже и спокойнее.
Барьер переустановил изготовив две металлических "полоски" толщиной 7,5мм и шириной 49мм с отверстиями с резьбой М8 и просунув их в отверстие диаметром 50мм (по паспорту должно быть 45мм) выполненное под наружнюю накладку замка.
Звиняюсь за орфографию и пунктуацию. Всем бобра!
Общая оценка качества: не указано (оценка по 10-ти бальной шкале, где 1 балл - самая низкая оценка, 10 баллов - наивысшая оценка)