А почему? Нагрузка на пол большая? А какой вес допустим на ... например, квадратный метр бетонного пола?
Так ответить нельзя. Есть нормативная нагрузка на перекрытие, определяемая по каталогу продавца или проекту дома. В нее должны войти постоянная нагрузка (пироги полов, перегородки, потолки) и временная (мебель, люди). Понятно, что вносятся коэффициенты запаса, которые сегодня могут с лихвой нивелироваться качеством работ, а "вчера" состоянием конструкций. Но, в принципе, 600 кг/м2 это нормальная сегодняшняя цифра для нормативной нагрузки каталожной пустотной плиты перекрытия. Нижний предел. Выше (800, 1200 кг/м2) ставят только в нужных местах. Из этих 600-сот надо вычесть ~200 кг/м2 перегородок, 150-200 кг/м2 пирога пола. И останется сколько останется.
Поэтому единственный надежный и гарантированный метод это брать ВРЕМЕННУЮ нагрузку из СНиП, т.е. сколько спроектированный дом должен нести в любом случае. А это 150 кг/м2 распределенной нагрузки. Понятно, что все 150 на всей площади плиты никогда не будут заняты, поэтому где то можно больше положить, где то меньше. "Мои" полтонны как раз из этой области прикидок, унавоженные общением с разными конструкторами.
И еще момент: эта нагрузка из расчета на раскрытие трещин и прогибы. Разрушающая будет значительно больше.
ЗЫ: Хотя сейчас встречаются многоквартирные проекты, где и эти 150 кг уменьшают.
ЗЗЫ: А вообще в инете есть отчет, где владелей 2-х тонный аквариум поставил в квартиру. По умному: вывесил на раме между несущими стенами.