Не прав. Высота ж/б перемычки, в зависимости от стены, может быть 65-220 мм. Т.о. Вы либо перерубите ее целиком, либо срубите всю зону растяжения вместе с арматурой полностью уничтожив ее несущую способность. Обвалится ли дальше кирпичная перемычка над дверью вопрос сложный: зависит от вида стены, состояния кладки, высоты этажа, раскладки плит перекрытий, сейсмичности района проживания

. Вообще кирпичная кладка имеет свойство "клинится" в таких местах (как арка), но, в зависимости от сочетания перечисленных факторов, это может не спасти. Более вероятно, что без дополнительных мер кладка потом осядет на дверную коробку. Соответственно, коробка должна быть способна выдержать эту силу

.
Дополнительным мероприятием может быть банальнейшее стандартное увеличение проема по высоте с устройством новой перемычки из швеллеров.
ЗЫ: Расширение проема по ширине тоже может привести к подобному результату. Т.е. перемычка не бесконечная, у нее есть опирание на кладку по краям, и менее 70 мм это опирание лучше не "делать" (вообще, должно быть от 120 мм).