Название: Барьер 4 вместо барьер 2 Отправлено: kuz.off от 04 янв, 2010, 22:21 Здравствуйте!
Можно ли вместо Б-2 (заклинило при закрытии ч/з 7 лет эксплуатации) поставить Б-4. Какие доработки двери потребуются? Или лучше ограничиться Б-2м? Дверь однолистовая, ноу-нейм. Просьба ответить СРОЧНО, снаружи закрывать не на что!!!!!! Спасибо! Название: Re: Барьер 4 вместо барьер 2 Отправлено: elden от 04 янв, 2010, 22:28 Пообщайтесь на эту тему с Любопытом. Он проделывал такую операцию :perf:
Название: Re: Барьер 4 вместо барьер 2 Отправлено: Dimavzlom от 05 янв, 2010, 00:27 Особых проблем возникнуть не должно, зависит от того, какую дыру под накладкой увидите, сняв старый, и накладку б4 лучше разъединить при установке и защелкнуть на листе для этого лучше если дыра в листе окажется маленькой..
Название: Re: Барьер 4 вместо барьер 2 Отправлено: Romka Fomka от 08 янв, 2010, 21:36 Заменить Б-2 можно без особых проблем. Метчик м8, сверло, шарошка, 10мин. Для повышения взломостойкости, можно крепление корпуса замка с внутренней части закрепить гайками(если внутренний лист менее 4мм) Правда все зависит от того откуда руки растут :))
|