Установка ДПЗ К80.Косяки установщиков.

  • 109 Ответов
  • 33981 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

*

Offline megaslon

  • Участник
  • *
  • 27
  • +0/-0
Под дулом пистолета? Smiley
Пулемета :) прошу не паясничать.По поводу алгоритма работы замка вопрос решен, это дело привычки- на другой квартире у меня дверь с двумя замками,1 цилиндр,другой сувальда, там такого эффекта не было поэтому у меня и были обоснованные вопросы.

*

Offline megaslon

  • Участник
  • *
  • 27
  • +0/-0
подскажите пожалуйста, что у Вас за замки стоят, чтобы тоже не проблем не возникло, ибо мне завтра окончательный выбор предстоит
это я так понял с цилиндровым замком проблемы?
Михаил в принципе там нет проблем с замком, есть особенность к которой надо просто привыкнуть. Этот замок стоит по умолчанию в спец предложении на К80 за 39900.Называется он Mottura 54.YM919B

*

Offline Профан

  • Профи
  • Старожил
  • *****
  • 2418
  • +45/-4
    • Элект - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада и на заказ почтой во все регионы России
Но ложка дегтя все равно осталась- это  касается геометрии дверного полотна, по результатам промера был выявлен пропеллер в 6 мм. Как мне пояснили это укладывается в тех спецификации компании изготовителя.Получается моя дверь имеет кривизну максимально допустимую- 6 мм
Ничего страшного в этом по большому счету нет.
Не могут наши производители победить "пропеллер". :)

*

Offline KM

  • Профи
  • Старожил
  • *****
  • 2654
  • +604/-10
У меня, кстати, дверь тоже не по уровню установлена (и не по стене), отклонение по вертикали 15 мм. Ничего, на эксплуатации не сказывается. Думаю, в основном благодаря петлям Барк. Лет 7 или 8 уже стоит.

*

Offline megaslon

  • Участник
  • *
  • 27
  • +0/-0
Еще раз повторюсь и скажу что в целом дверь получилась нормальная нам с супругой нравится, но фактор напильника который требуется для доводки заводского изделия победить не удалось:)
Если сравнивать модель К80 с изделиями конкурентов- то по моему субъективному мнению она занимает достойное среди других место, а некоторых равнозначных по цене явно превосходит по некоторым параметрам.

*

ac_52

  • Гость


Диаметр ответных расточенных отверстий в коробке-24 мм.
А диаметр ригелей сколько?
Спасибо.

*

Offline Dr_Bormental

  • Профессионал
  • Старожил
  • *******
  • 3865
  • +13/-0
18 мм.
Так что под "привели расточку в божеский вид" видимо подразумевается, что отверстия стали ровные и подкрашены.
Но дыры...

*

Offline megaslon

  • Участник
  • *
  • 27
  • +0/-0
выложу фото дюймовых дырок завтра,обсудите ;D

*

Offline KM

  • Профи
  • Старожил
  • *****
  • 2654
  • +604/-10
Ну у меня отверстия 22 мм (не расточены ни разу), так что разница невелика.

*

BUR

  • Гость


Ну у меня отверстия 22 мм (не расточены ни разу), так что разница невелика.
Скрытый текст -
Это в плане сексуальный опыт небогатый?(черная скобяно-скоморошная шутка Smiley) Не надо спрашивать "какой у Вас проем", правильно "дверной проем", отверстия не "у меня", а отверстия в моей двери или в раме моей двери. Сори что поправляю, просто зло звучит

*

Offline Valzi

  • Старожил
  • ***
  • 5257
  • +23/-0
Уж не знаю, что Вы придрались к диаметру. В принципе, если так сильно в глаза бросается, то, думаю, можно заказать и изготовить ответную планку, которая перекроет расточенные отверстия. Покрасить ее в цвет двери или сделать из нержавейки с выступом под защелку замка - будет и полезно, и практично, и несоответствие уберет Wink

*

ac_52

  • Гость


18 мм.Так что под "привели расточку в божеский вид" видимо подразумевается, что отверстия стали ровные и подкрашены.Но дыры...
Спасибо. Это я и подразумевал :).

*

Offline SERG

  • Профи
  • Старожил
  • *****
  • 1616
  • +26/-7
    • Компания "ТОП-ЛОК"
Скрытый текст -
Это в плане сексуальный опыт небогатый?(черная скобяно-скоморошная шутка Smiley) Не надо спрашивать "какой у Вас проем", правильно "дверной проем", отверстия не "у меня", а отверстия в моей двери или в раме моей двери. Сори что поправляю, просто зло звучит
+1 , СУПЕР !!!  vo

*

Offline KM

  • Профи
  • Старожил
  • *****
  • 2654
  • +604/-10
Скрытый текст -
Какие-то вы извращенцы Smiley

*

ГОСТ

  • Гость


Диаметр ответных расточенных отверстий в коробке-24 мм.
 
По ГОСТ отверстия должны быть одинаковыми и больше по высоте на 4-6 мм и ширине на 1-3 мм большего размера засова (ригеля), защелки

*

ac_52

  • Гость


Вот точная цитата:

5.1.11 Места отверстий, предназначенных для входа засова, рекомендуется защищать специальными коробами. Короба ввариваются в профиль коробки (рамы) так, чтобы они не мешали нормальному движению ригелей засова. Допускается выполнять отверстия для входа засовов в дверной коробке. При этом размеры отверстия должны быть на 2 - 3 мм больше соответствующих размеров сечения засова.В закрытом положении засов замка должен входить в дверную коробку на глубину не менее чем 22 мм.

*

Offline LBV

  • Профессионал
  • Старожил
  • *******
  • 2517
  • +111/-10
    • http://okbbark.ru
 Несколько лет назад (порядка 10) я придумал концепцию и в нашем КБ была разработана конструкция "активного ригеля".
При этом отличие его от "простого" состояло в том, что в момент запирания ригели замка как бы "разбухали",  ликвидируя зазоры, которые бы были межу запорными отверстиями и ригелями  с "не разбухшим" диаметром.
 В процессе отпирания замка сначала "схлопываются" ригели, убирая трение между ними и краями запорных отверстий и лишь затем они втягиваются в корпус замка (в полотно двери в случае "интегрированной системы запирания).
 Но, УВЫ! Никому эта разработка не понадобилась, хотя говорил я о ней многим.... Может когда-нибудь....

*

Offline МакВик

  • Профи
  • Старожил
  • *****
  • 1806
  • +58/-4
Какие-то вы извращенцы Smiley
Скрытый текст -
Сейчас не "употребляю" в своём лексиконе такое словосочетание как, половая тряпка...Если помните в СССР(е), был такой замечательный журнал-Крокодил, собственными глазами читал жалобу жильца в ЖЭК, "прошу заделать половую щель у соседки живущей выше, когда у неё течёт, то у меня капает"
Про дырки ещё могу Smiley

*

Spirin Konstantin

  • Гость


Скрытый текст -
Сейчас не "употребляю" в своём лексиконе такое словосочетание как, половая тряпка...Если помните в СССР(е), был такой замечательный журнал-Крокодил, собственными глазами читал жалобу жильца в ЖЭК, "прошу заделать половую щель у соседки живущей выше, когда у неё течёт, то у меня капает"
Про дырки ещё могу Smiley
Скрытый текст -
vo Smiley

*

Offline megaslon

  • Участник
  • *
  • 27
  • +0/-0
Вот они, отверстия.
Еще один момент: вывели откосы, провели тест звонка- его вообще неслышно, сначала подумал что он сломался и не звонит :)
Итог- дополнительная шумоизоляция оправдала свою цену.


Рейтинг@Mail.ru
Google посещал эту страницу Вчера в 20:23

[перейти на полную версию форума]
Загружается...