Спасибо, Константин Константинович!
Испытания проводились по следующим параметрам:
1. Отклонение от номинальных размеров.
2. Испытания на безотказность - 505749 циклов открывания/закрывания, на большее количество циклов не испытывали, т.к. для соответствия достаточно 500000 циклов.
3. Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна, не менее 7200Н.
4. Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна в зоне свободного угла, не менее 5200Н.
5. Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна в зоне петель, не менее 5000Н.
6. Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна в зоне замка и дополнительных запирающих устройств, не менее 7000Н.
7. Сопротивление эксплуатационной динамической нагрузке (удар о преграду при открывании), не менее h-0.8, m-20
8. Сопротивление удару мягким неупругим телом m-30, Дж 150-450.
9. Усилие, прикладываемое к полотну для его открывания, Н не более Р-75.
10. Усилие, прикладываемое к полотну для его закрывания, до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, Н не более Р-120.