Всем здравствуйте
- добрый день,
Balda - по двери вижу - наша..
Вчера произведена установка, все хорошо, кроме одного очень волнующего меня момента.
Перед тем как писать отзыв очень хотелось бы его уточнить, чтобы не возводить напраслину по возможному незнанию.
- попробуем разобраться
Итак, вопросы:
1. Нормально ли, что дверь стоит на деревянных брусках (2,5 см в высоту) и они ощутимо точат из-под двери? (т.е. прежде чем положить напольное покрытие придется искать у кого бы одолжить болгарку, чтобы их спилить)?
2. Нормально ли, что со стороны квартиры под дверью сквозная щель высотой 2,5 см?
3, Эта же щель со стороны подъезда 1 см.
И некоторые пояснения - в подъезде пол выше, чем в квартире, при замере это все обсуждалось и было видно, т.к. внутренняя дверь и коробка были сняты, а наружная сильно выступала в подъезд (она была как бы накладная).
И внизу двери не запенено пока по нашей просьбе (а не потому что забыли мастера), т.к. так удобнее было заливать "вмятину" перед дверью в подъезде (она почему-то есть перед всеми дверями), при заливке вмятины щель залить невозможно, т.к. она выше уровня пола на 1 см.
Фото прикрепляю.
И если все в приделах нормы, посоветуйте как заделать эту щель???
Если запенить, то как защитить пену, если ее заштукатурить, то по идее все отвалится со временем, да и получается под дверью со стороны подъезда все это можно будет проткнуть карандашом насквозь,напольное покрытие изнутри эту щель не перекроет тоже никак (мы планировали линолеум, он никак не может быть 2,5 см в толщину). Пол в квартире выровнен до установки двери.
- это нормально, как часто бывает, уровень пола в квартире, ниже чем в коридоре (на лестничной площадке)
- двери наружного открывания выставляются по уровню пола в коридоре, чтобы она могла открываться наружу
- в таких случаях когда
уровень пола в проеме соответствует уровню пола в квартире, а
уровень пола в коридоре выше уровня пола в квартире/в проеме (как у вас) при монтаже под короб двери наружного открывания устанавливают опорные "пятки" и выставляют короб в уровень, так чтобы при открывании двери полотно не задевало пол в коридоре и чтобы перед дверью можно было положить коврик.
- в дальнейшем пространство под порогом заливают цементно-песчаным раствором (ЦПР) или зачеканивают ремонтным составом (пена здесь не нужна)
- я посмотрел фото и вижу, что вертикальная стойка под собой имеет уровень заливки (отметил кругом), а в средине порога уровень заливки упал возможно - осел раствор
- попробуйте положить на пол прямую рейку от замковой стойки до петлевой и посмотрите будет ли по средине порога под рейкой щель, если да то так и есть уровень ушел и нужно повторить выравнивание ЦПР снаружи
- что с этим делать изнутри, изнутри так же нужно под короб заложить ЦПР и выровнять по уровню короба лучше это делать с опалубкой чтобы удерживать раствор, после отвердения раствора (набор прочности на 7-е сутки, окончательный набор прочности на 22 сутки) можно будет убрать опорные "пятки" или подрезать их
- в дальнейшем, как бы сделал я, после того как постелите на пол линолеум это место под порогом можно закрыть плинтусом
- у меня даже нет сомнений что вы все сделаете как надо, просто возможно вы с этим столкнулись первый раз.