- добрый день, Борис Васильевич
- спасибо за ваши советы
- ниже я прокомментирую и сообщу что нам удалось узнать в результате опроса заказчика
Во-первых, возможен объёмно-акустический низкочастотный резонанс воздушных масс в помещениях (должен сильно зависеть от амплитуды ударной воздушной волны при захлопывании полотна). Но при плавном постепенном закрывании двери он должен стремиться к нулю...
- пока мы это исключаем, дверь сильным (резким) толчком захлопывать не приходиться, со слов заказчика полотно закрывается мягко
Второе - резонансные колебания дверного блока, упруго "подвешенного" на слое монтажной пены. Передаются на стены как через строй. конструкции, так и по воздуху. Тоже сильно зависят от силы/скорости захлопывания.
- слой пены от 5мм до 1,5мм, дверь жестко держится на штырях вбитых в проем, то есть, опять же, при сильном захлопывании полотна может передаваться вибрация на стены проема
- заказчик говорил, что есть сквозняк возможно преодолевая его приходиться подталкивать, но если полотно закрывается мягко, то похоже ли это на то, что может создаваться вибрация которая передается по основной конструкции, эту мысль мы проверим сами при тестировании
И третье - возможно, если между давлением воздуха в квартире и вне её (лестничные пролёты и т.п.) есть существенная разница, то возникновение низкочастотных колебаний воздуха/стен возможно вследствие скачкообразного изменения давления в квартире в момент захлопывания двери. (проверяется наличием тяги из квартиры в подъезд и наоборот).
- вот эта версия, на мой взгляд, больше подходит
- мы обратили внимание на то, что заказчик говорил что есть сквозняк, предложили закрыть окна и перекрыть вентиляционные отверстия внутри квартиры и протестировать закрывание двери, сами тоже проверим эту версию во время визита к нему