А при чём тут вообще какая-то защита стойки Кебероса?
При отжиме двери самое оптимальное это когда все ригеля начнут брать на себя нагрузку равномерно. Конечно этого не произойдёт по причине того что дверь не из рельсы, но у вас получается намеренно залюфтован второй замок, да ещё и довольно прилично. Т.е. на момент когда первый замок уже будет слегка подогнут, второй только коснётся ригелями ответок. При наличии люфта в вертикальных тягах/девиаторах, у вас вообще получается что дверь висит на одном замке, который 100% нагрузки при отжиме примет на себя. А мог бы принять 70-80% (для точных цифр нужно тестировать), если бы ригеля в ответках имели одинаковые люфты.
Более того, у 102 хитрый зацеп в области притвора. Он может вообще не сработать в случае наличия таких люфтов на замках. Конечно же нужно поставить регулировочную пластину и отрегулировать люфт.