Помогите, пожалуйста, с проблемкой.
Вышел из строя штатный электромагнит в замке ISEO 781802252.
Нашел подходящий по параметрам и размерам, но он оказался слабоват, не притягивает планку. Срабатывает только от 24 вольт, это нормально для этого электромагнита, есть защита от перегрева. Включил в цепь дополнительный АКБ для открытия двери, то есть в сумме напряжение 12+12=24 В. Диод стоит, разумеется. И эта конструкция работает, вернее работала какое-то время без проблем, но периодически начинаются сбои вплоть до полного отсутствия срабатываний. Контроллер реагирует на ключ, пищит, но замок не открывает. Измерил вольтметром, в момент когда нет срабатывания, суммарное напряжение на выходе НОЛЬ

Грешил на контакты, перебрал все провода, поставил нормальные клеммы. Когда тестирую, дверь не шевелится. Но все равно то работает, то нет. Как такое может быть?
Написал производителю считывателя, пока нет ответа. По идее, в схеме считывателя просто релюшка, ей пофиг, какое внешнее напряжение на нее подают...
Схема подключения в приложении. Второго АКБ раньше не было.
Если что, обращусь в какой-нибудь сервис позже, но хочется разобраться самому.
UPDATE: ответили из техподдержки, что лучше запитать отдельно от БП 24 вольта. И что возможно глючит реле считывателя. Проверю, скажу.