Добрый день, cat34!
Хмм. Интересно. А мне менеджер Гардиан(писал им через форму обращения на официальном сайте) ответил по этому поводу следующее:
- "С замком ЭМЗ не установить вертикальный привод, и как следствие не будет действовать сертификат на 2 класс устойчивости к взлому"
- " Потребуется отдельное написание программы, что повлечет увеличение сроков изготовления и стоимости"
Можете уточнить по этому вопросу?
Менеджер ответил более развернуто. Я к сожалению не придал значения тому, что было бы тоже корректно описать на какие параметры повлияет установка ЭМЗ. Дверь сертифицируется в конкретной комплектации, это действительно так. Например часто возникает вопрос от заказчиков отключить вертикальные приводы замка, это изменение конструкции так же влияет на сертификат. Здесь весь вопрос лежит в плоскости критериев и ценностей. Если принципиально важно наличие сертификата, то нужна комплектация "Олимп". Тот факт, что дверь с установленным ЭМЗ требует дополнительной сертификации, что бы подтвердить II класс взломостойкости, не указывает при этом на то, что дверь будет иметь устойчивость к взлому хуже чем в комплектации "Олимп" без него.
Получается замки прикрыты только 1.5мм листом.. маловато. Хотя бы 2 или 3мм иметь было бы здорово. А какая толщина у бронепластины?
Суммарно замковая зона как раз и закрывается 3 мм стали. Толщина внешнего листа 1,5 мм, а толщина бронепластины 2 мм. Бронепластина изготавливается из из маргенцевосодержащей стали 65Г. Так же имеется дополнительная защита замковой зоны от вспарывания.
C уважением, Павел.
Московское представительство Гардиан
Тел. (495) 663-27-27
www.guardian-m.ru