Думаю, что звукоизоляция будет отличная, на этом форуме есть много отзывов . Если говорить о варианте Н10 с двумя замками, то могу предложить или Cisa 56.515 + Mottura 52Y583MK или Cisa 56.515+Бордер 3В 8-8К.5Т или Керберос 308.Во всех случаях присуствует фирменная шторка, перекрывающая верхнюю замочную скважину. В случае 2-х итальянских замков мы получим у сувальдного возможность перекодировки , с Cisa 56.515 и один российский замок уровень защиты будет повыше. Также можем рассмотреть вариант с Cisa 785 HR это зависимый двухсистемник без перекодировки, но со своими преимуществами в плане защиты Какой вариант Вас интересует больше?
Ну и конечно, не следует забывать про доекративную отделку проема. Это тоже влияет на звукоизоляцию. Мы можем предложить Вам такую услугу как отделка проема штукатурной смесью, так и установку доборов и наличников
Чуть чуть стал разбираться в ваших дверях. Можете посчитать H101, с 56.515 + 57.655 (не знаю правильный ли выбор), снаружи пластик 16 мм, внутри нат шпон 16 мм, декор отделка. Спасибо.
Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, что лучще по взломостойкости и шумоизоляции при одинаковой комплектации, с отделкой снаружи ламинатом 16 мм, внутри шпоном 16 мм?:
KAY 404, потребуйте у продавцов дверей "БАРС", "ГАРДИАН", "НЕМАН" подтвердить слова "максимальные" "хорошие", "прекрасные" протоколами испытаний на звукоизоляцию Лучше, если двери испытывались в реальном проеме, так как технология установки дверных блоков в проем также сказывается на показателе звукоизоляции Немного повышает звукоизоляцию установка наличников и доборов
Кстати про сертификаты на шумоизоляцию, как сообщили представители компаний, у
БАРС нет сертификата,
НЕМАН тоже нет. 2НЕМАН, вы говорили, что H7 была сертифицирована на 44 дБ.
ДПЗ есть на 35 дБ, "звуковой барьер" в 44 дБ ничем не подтвержден и ставиться не под любую отделку.
Как выбрать дверь без цифр? Основываясь на заверениях?
Кстати про сертификаты на шумоизоляцию, как сообщили представители компаний, у
БАРС нет сертификата,
НЕМАН тоже нет. 2НЕМАН, вы говорили, что H7 была сертифицирована на 44 дБ.
ДПЗ есть на 35 дБ, "звуковой барьер" в 44 дБ ничем не подтвержден и ставиться не под любую отделку.
Как выбрать дверь без цифр? Основываясь на заверениях?
По поводу сертификатов, хотел бы заметить, что сертификат свидельствует не конкретные цифры, а только класс. Это если говорить о ГОСТ 31173-2003. Первый класс -это 32 дб и более. Конкретные цифры можно увидеть только в протоколе
Вот здесь можно прочитать о испытаниях Н7 Цитирую слова В.Б Павлова: -"Наконец-то получил протоколы испытаний наших дверей на сопротивление теплопередаче, звукоизоляции и воздухопроницаемости. Теперь можно опубликовать реальные цифры. Звукоизоляция-47дБ (по ГОСТ 31173 не менее 20дБ). Значит наши двери обеспечивают звукоизоляцию в 2 раза лучше, чем требует ГОСТ. Сопротивление теплопередаче-1,05 градС/Вт, по требованиям ГОСТ 31173 только 0,4 градС/Вт. Т.е. двери проводят тепло в два раза меньше, чем определяет ГОСТ. Для сравнения. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для широты Москвы устанавливает сопротивление теплопередаче для окон 0,45-0,6 градС/Вт. Значит наши двери и показатели "оконных" нормативов превышают в 2 раза. Последний показатель это воздухопроницаемость. По ГОСТ 31173 при перепаде давлений перед и за дверью в 100 Па воздухопроницаемость двери не должна превышать 27 м3/(ч х м2). На испытаниях наши двери показали 4,58 м3/(ч х м2). Это означает, что они пропускают в 6 раз меньше воздуха, чем "разрешает" ГОСТ" Так что я все-таки ошибся. В протоколе не 44 , а 47 ДБ
Уважаемый KAY404 Я посчитал Н101 Cisa 56.515 + Mottura 52Y583MK (лучше чем Чиза 655), с панелями указанными Вами. С минимальной фурнитурой, 2-мя уплотнителями, утеплением короба, броненакладкой и цилиндром EVVA 3ks стоимость получилась около 67 тысяч рублей, +1000 р разгрузка двери с автомобиля. В стоимость входит замер, доставка в пределах МКАД, подьем на этаж на грузовом лифте, демонтаж деревянной двери, и стандартная установка. При размерах МДБ до высоты 2,2 и ширины 1,05
Мой Вам совет не верьте этим цифрам..............это как сертификат взломостойкости дверей Эльбора-Люкс
Алек, судя по Вашим советам, верить надо только порядочным людям, которые врут незаметно? Иногда мне почему-то кажется что под Вашим ником пишет немного другой человек
В отличие от интернетных менеджеров , которые Вам суют предложения ... я не продавец дверей и поверьте мой опыт мне подсказывает , что у К-80 ДПЗ не чуть не хуже звукоизоляция чем у Н-101 , а скорее всего лучше , так как с этой фирмой работает очень хороший конструктор Леваков Борис Васильевич.
А последнее откуда? Если толщина полотна 5 +1,6+1,6
Так сообщил менеджер компании НЕМАН, может она не права?
Толщина H101 9 см (от уголка до уголка) сюда входят панели по 8 мм. Если будут панели по 16 мм, то ЗА пределы уголка будут выступать с каждой стороны оствшиеся 8 мм панелей. Т.е. 9 см + 0,8 см + 0,8 см.
Так сообщил менеджер компании НЕМАН, может она не права?
Толщина H101 9 см (от уголка до уголка) сюда входят панели по 8 мм. Если будут панели по 16 мм, то ЗА пределы уголка будут выступать с каждой стороны оствшиеся 8 мм панелей. Т.е. 9 см + 0,8 см + 0,8 см.
Это менеджер Немана сказал про толщину полотна К80? Я имел в виду его, меня удивили мифические 13см
Здравствуйте! Выбор прежде всего должен основываться на собственной интуиции, попробуйте посмотреть двери в разрезе и в живую, сравнить отдельные части дверей, полотна, контуры уплотнения, конструкции коробок МДБ и Вам все сразу станет ясно.