« Ответ #580 : 28 июн, 2018, 11:59 »

В ваших комментариях нет  ни одного реального аргумента почему конструкция  Гардиан ДС9 не может иметь озвученный класс звукоизоляции
Патамушта дверь толщиной 86мм с панелью из мдф с обеих сторон по заверениям производителя имеет уровень звукоизоляции, как стена из полнотелого кирпича 250мм толщиной, оштукатуренная с двух сторон. Или как перегородка из ГКЛ 150мм толщиной на каркасе 100мм, с двойной обшивкой и заполнением минватой.

P.S.  Доброе имя и 25-летняя репутация стоят намного дороже, чем реальные испытания одной двери.
Это хороший повод ее испортить сказочными характеристиками ДС9.


Записан
SVVA
Активный участник
**

Карма: +7/-0
Offline Offline

Сообщений: 242


« Ответ #581 : 28 июн, 2018, 13:02 »

Предлагаю всем интересующимся сертификатом на ДС 9 -скинуться, и купить дс 9 - и отправить в сертификационный центр" СИБНИИСТРОЙ".Что бы снять все вопросы по сертификации данной модели!
Цитирую сам себя!! Только когда интересующиеся сертификатом на дс 9 проведут своё независимое испытание - только после этого смогут " бросаться" фразами типа этой:  "Такие сертификаты - чистой воды липа. Никакими 57Дб там и не пахнет". а так одна вода))))


Записан
DerPavel выразил свою благодарность за данное сообщение
Сергей Мещеряков
Модератор раздела
Активный участник
*

Карма: +4/-0
Offline Offline

Сообщений: 118



« Ответ #582 : 28 июн, 2018, 14:52 »

Добрый день!

Светлана, как официальный представитель отдела маркетинга завода-изготовителя стальных дверей Гардиан, обозначила согласованную позицию завода. И ООО "Портал", в её лице, имеет на это полное право.
У ООО "Портал" есть официальный Сертификат на ДС9 и к этому Сертификату приложен Протокол испытания и вторым листом к Протоколу имеется таблица с результатами испытания по параметрам ГОСТ 31173-2003, где в графе звукоизоляция указано значение 57дБ, и что испытания на звукоизоляцию проводились по ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 (Измерение звукоизоляции воздушного шума).
На основании этого Протокола завод-изготовитель публикует данные о звукоизоляции данной модели двери. К заводу изготовителю разве есть претензии?
Если есть сомнения в заявленных данных, то потребитель имеет право самостоятельно проверить указанные 57дБ. Это право потребителя.
И не нужно грозить всеми карами небесными. Завод-изготовитель и его юридическая служба трезво оценивает все возможные последствия.


Записан
SVVA, ARMA-S выразили свою благодарность за данное сообщение
  Печать  
 
Перейти в:  

Интересное
Ссылки Автор Ответов Просмотров Последнее сообщение
папуанский пингвин
Выбор, покупка стальной двери или замка
skyhome 65 35135 Последнее сообщение 24 ноя, 2011, 22:22
от Oleg1601

Главный форум
Oleg2012 14 5663 Последнее сообщение 07 июн, 2012, 18:21
от jasv

Главный форум
KonstantinK 7 5043 Последнее сообщение 24 сен, 2012, 19:34
от KonstantinK

Выбор, покупка стальной двери или замка
s.aleks 1 2283 Последнее сообщение 22 окт, 2012, 10:05
от Сергей Мещеряков

Изготовление и дублирование ключей
Alexdy 5 1280 Последнее сообщение 04 дек, 2018, 18:34
от Alexdy
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Рейтинг@Mail.ru


Google посещал эту страницу 09 дек, 2023, 04:37

[перейти на мобильную версию форума]