сталкнулся с проблемой конденсата на металической двери ( Йошкар-Ола) дверь выходит в холодный подъезд конденсат и даже лёд при температуре -20 уже надоел как с этим бороться??????????????????? Shocked


Записан
Aleks
Профи
Старожил
*****

Карма: +157/-39
Offline Offline

Сообщений: 8117


« Ответ #1 : 13 фев, 2010, 16:48 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

сталкнулся с проблемой конденсата на металической двери ( Йошкар-Ола) дверь выходит в холодный подъезд конденсат и даже лёд при температуре -20 уже надоел как с этим бороться??????????????????? Shocked

-20 в подъезде?  шок
А так во всём виновата влажность у ВАс в помещении. У меня в офисе дверь, на улицу, Китай и никакого конденсата или обмерзания т.к. влажности в помещении нет. Даже при -28 на улице и ничего :)


Записан
antifa
Профи
Старожил
*****

Карма: +13/-2
Offline Offline

Сообщений: 2665



« Ответ #2 : 13 фев, 2010, 21:28 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Алекс. Ваш офис в Сибири? Smiley


Записан


р е к л а м а



р е к л а м а

Aleks
Профи
Старожил
*****

Карма: +157/-39
Offline Offline

Сообщений: 8117


« Ответ #3 : 13 фев, 2010, 21:38 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Алекс. Ваш офис в Сибири? Smiley

В воронеже, в феврале по утрам , неделю стояли такие морозы Smiley


Записан
lotsrusАвтор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 2


« Ответ #4 : 14 фев, 2010, 20:04 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

а какие вообще ГОСТы и СНиПы есть по монтажу металлической двери???? :?


Записан
EVG
Профи
Старожил
*****

Карма: +168/-8
Offline Offline

Награды:
Занял 1 место в Новогодней Викторине на DveriZamki.org
Сообщений: 2328



« Ответ #5 : 15 фев, 2010, 20:16 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

а какие вообще ГОСТы и СНиПы есть по монтажу металлической двери???? :?

ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные. Технические условия"
Приложение Е "Общие требования к монтажу изделий"
При устройстве монтажных швов и установке наружных дверных блоков рекомендуется учитывать требования
ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных и дверных блоков. Технические условия"


Записан
rivolga
Гость


« Ответ #6 : 22 фев, 2010, 16:12 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

С конденсатом можно бороться по следующим примерам:
1) Сделать промежуточное разделение пространства помещения и улицы путем установки второй двери или строительства тамбура, тогда перепады температур будут не такими большими.мебельные накладки
2) Теплоизолировать поверхности, на которых образуется конденсат, любыми подходящими утеплителями.
3) Снизить влажность в помещении рядом с входной дверью путем улучшения вентиляции и установки дополнительных батарей отопления.


Записан
Aleksandr
Гость


« Ответ #7 : 01 дек, 2010, 19:30 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

таже самая проблема конденсат на металической двери,лед,иний запарил не знаю что делать.Даже поставил обогреватель в 5см от двери,хрен один.Подумываю утеплить с наружи но не думаю что это сильно спасет.Пожайлуста подкиньте рацуху stenka


Записан
amzez
Профи
Старожил
*****

Карма: +61/-7
Offline Offline

Сообщений: 932


« Ответ #8 : 02 дек, 2010, 10:33 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

1. Сократить до минимума площадь контакта метала с воздухом, с обеих сторон двери.
2. Сократить до минимума "воздушные поры" в самой конструкции. Главное в этом деле не испортить замки.