Автор Тема: Дверь в новостройку, проем 211х100, усиление проема  (Прочитано 1615 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
andrewkhv
Старожил
***

Карма: +51/-4
Offline Offline

Сообщений: 2857

г. Хабаровск


« Ответ #80 : 15 ноя, 2017, 13:52 »

-2
Делать стенку именно изнутри критично? Там проще сделать стенку снаружи от стены до стены, т.к. проход узкий. Рассматривал такой вариант.
А что, изнутри проход шире,?

Почему инфу об устройсве проема надо клещами вытягивать? stenka


Записан
Vasya20Автор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 35


« Ответ #81 : 15 ноя, 2017, 15:15 »

0
А что, изнутри проход шире,?

Почему инфу об устройсве проема надо клещами вытягивать? stenka

Снаружи узкий коридор 1,6 метра. Его легко "перегородить" стеной.
А внутри правая стена там же, а левой просто нет. Ближайшая стена слева в 3-х метрах.
И не надо никаких клещей, я все это уже описывал и даже рисовал. :pioner:


« Последнее редактирование: 15 ноя, 2017, 15:31 от Vasya20 » Записан
andrewkhv
Старожил
***

Карма: +51/-4
Offline Offline

Сообщений: 2857

г. Хабаровск


« Ответ #82 : 15 ноя, 2017, 15:46 »

0
И не надо никаких клещей, я все это уже описывал и даже рисовал.
На рисунках тут http://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,25985.msg334067.html#msg334067 проем одинаково устроен с обеих сторон двери.


Записан
р е к л а м а
Купите здесь слона! Недорого!
р е к л а м а
Vasya20Автор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 35


« Ответ #83 : 15 ноя, 2017, 15:57 »

0
На рисунках тут http://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,25985.msg334067.html#msg334067 проем одинаково устроен с обеих сторон двери.

Ну на картинке "333" вроде видно что левая стена заканчивается раньше, чем правая. Да и в предыдущем посте (до картинок) писал что монолит только справа, а слева в 3-х метрах.

Короче, это не важно.

Если снаружи стенку выложу, а не изнутри, на что то повлияет?


Записан
andrewkhv
Старожил
***

Карма: +51/-4
Offline Offline

Сообщений: 2857

г. Хабаровск


« Ответ #84 : 15 ноя, 2017, 16:06 »

0
Короче, это не важно.
Важно то, что изнутри квартиры есть небольшое продолжение коридора, то есть площадь оштукатуривания небольшая,озвученные 3 метра стены трогать не надо.

что левая стена заканчивается раньше, чем правая.
Сколько сантиметров тот выступ?
Если снаружи стенку выложу, а не изнутри, на что то повлияет?
могут быть проблемы с УК из-за сокращения площади общего коридора. с точки зрения монтажа ИМХО в принципе можно и снаружи. Сначала поверх имеющейся стены сделать контрраму, потом ее заложить стенкой в 0.5 кирпича.


Записан
Vasya20Автор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 35


« Ответ #85 : 15 ноя, 2017, 16:11 »

0
Важно то, что изнутри квартиры есть небольшое продолжение коридора, то есть площадь оштукатуривания небольшая,озвученные 3 метра стены трогать не надо.
Нет, внутри левая стена не выступает, ее торец закрывает стена из газоблоков, в которой сделан проем.

могут быть проблемы с УК из-за сокращения площади общего коридора. с точки зрения монтажа ИМХО в принципе можно и снаружи.

Ну думаю 12-15 см УК и не заметит


с точки зрения монтажа ИМХО в принципе можно и снаружи. Сначала поверх имеющейся стены сделать контрраму, потом ее заложить стенкой в 0.5 кирпича.

А может будет прочнее, если сначала выложить стену, а потом уже их обе "обвязать" контррамой?


Записан
andrewkhv
Старожил
***

Карма: +51/-4
Offline Offline

Сообщений: 2857

г. Хабаровск


« Ответ #86 : 15 ноя, 2017, 16:15 »

+1
Нет, внутри левая стена не выступает, ее торец закрывает стена из газоблоков, в которой сделан проем.
то есть рисунок на самом деле неправильный и вводит в заблуждение. stenka Короче, вы не в состоянии выдать корректную информацию.

Ну думаю 12-15 см УК и не заметит
как заметит, нам расскажите.

А может будет прочнее, если сначала выложить стену, а потом уже их обе "обвязать" контррамой?
Если делать контрраму изнутри квартиры, то зачем тогда вообще нужна наружная стенка?


Записан
Vasya20Автор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 35


« Ответ #87 : 15 ноя, 2017, 16:38 »

0
Если делать контрраму изнутри квартиры, то зачем тогда вообще нужна наружная стенка?

Контрраму предполагаю делать такую, как на моем рисунке, по два уголка с каждой стороны проема.


Записан
andrewkhv
Старожил
***

Карма: +51/-4
Offline Offline

Сообщений: 2857

г. Хабаровск


« Ответ #88 : 15 ноя, 2017, 16:43 »

+2
Контрраму предполагаю делать такую, как на моем рисунке, по два уголка с каждой стороны проема.
не понимаю особого смысла наружной рамы. Там и так дверная рама будет.

с какой целью два верхних уголка смещены к середине проема?


Записан
Vasya20Автор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 35


« Ответ #89 : 15 ноя, 2017, 17:15 »

0
не понимаю особого смысла наружной рамы. Там и так дверная рама будет.

Газоблок не держит точечные нагрузки, но выдерживает давление "по площади". Смысл в том, что бы распределить точечные нагрузки на раму из уголка, а сама рама уже опирается на газоблок "площадями". Если уголок будет только с одной стороны, то момент сил, направленных от стены, будет этот уголок отрывать.

с какой целью два верхних уголка смещены к середине проема?
если делать доп стену из кирпича, то их там не будет


Записан
andrewkhv
Старожил
***

Карма: +51/-4
Offline Offline

Сообщений: 2857

г. Хабаровск


« Ответ #90 : 15 ноя, 2017, 17:32 »

+1
Газоблок не держит точечные нагрузки, но выдерживает давление "по площади".
А где будут давить точечно?

Если уголок будет только с одной стороны, то момент сил, направленных от стены, будет этот уголок отрывать.
Ну попробуйте оторвать уголок, заанкеренный в пол-потолок и соединенный с рамой двери сваркой.

если делать доп стену из кирпича, то их там не будет
А если не делать доп стену? И почему их там не будет в случае стены? не очень понимаю вашу логику.


Записан
Sokol
Активный участник
**

Карма: +16/-1
Offline Offline

Сообщений: 334



« Ответ #91 : 15 ноя, 2017, 18:01 »

+1
Газоблок не держит точечные нагрузки, но выдерживает давление "по площади". Смысл в том, что бы распределить точечные нагрузки на раму из уголка, а сама рама уже опирается на газоблок "площадями". Если уголок будет только с одной стороны, то момент сил, направленных от стены, будет этот уголок отрывать.
Поддерживаю Вас, в Вашем случае при газо-пеноблоках усиление делайте уголком при установке уголка с каждой стороны и последующим креплением через полосу уголков между собой.


Записан
р е к л а м а
Купите здесь слона! Недорого!
р е к л а м а
vk
Старожил
***

Карма: +35/-0
Offline Offline

Сообщений: 3314


Стальные двери GUDOOR


WWW
« Ответ #92 : 16 ноя, 2017, 08:53 »

+1
Контрраму предполагаю делать такую, как на моем рисунке, по два уголка с каждой стороны проема.

Можно и так.
И так даже лучше, но не обязательно.
В этом случае важнее, чтобы дверь была закреплена жестко


Записан

С уважением,  Виталий
Компания GUDOOR-индивидуальный подход к каждому клиенту
+7(910)4527711
info@gudoor.ru
www.gudoor.ru
АлексейDPZ
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 2


« Ответ #93 : 16 ноя, 2017, 09:28 »

+2
Добрый день! Как альтернатива классическому укреплению проема (обвязка торцов стен уголками и поперечинами), еще предлагается установка мощных, П-образных швеллеров с боковых сторон проема "в обхват". Это будет одновременно, и "швеллеры с боков" и "обвязка".
А вообще, полностью согласен с коллегами: перекладка стен с армированием - единственный способ укрепления проема "наглухо". Но сделать это Вам вряд ли разрешат.


Записан
andrewkhv
Старожил
***

Карма: +51/-4
Offline Offline

Сообщений: 2857

г. Хабаровск


« Ответ #94 : 16 ноя, 2017, 09:56 »

0
Поддерживаю Вас, в Вашем случае при газо-пеноблоках усиление делайте уголком при установке уголка с каждой стороны и последующим креплением через полосу уголков между собой.
че толку обрамлять газоблок, если нагрузка не будет передаваться на бетонный потолок?


« Последнее редактирование: 16 ноя, 2017, 10:05 от andrewkhv » Записан
Vasya20Автор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 35


« Ответ #95 : 16 ноя, 2017, 11:25 »

0
Спасибо всем большое за мнения и комментарии.
Для себя ситуацию прояснил.


Записан
Страниц: 1 ... 3 4 5    Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  





Металлические входные двери для квартир, загородных домов и офисов | Купить стальную дверь от производителя в Москве





Аргус сейф-двери

 
Стальные двери НЕМАН
 Защитные прозрачные решетки PolyProtect
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Rambler's Top100


Google посещал эту страницу 20 ноя, 2017, 03:52