Имеется замок Cisa 56.535.48, установленный в металлическую входную дверь.

Язычок (защелка) НЕ отключается при закрытии замка ключом. Т.е. при нажатии на ручку при закрытом замке, дверь повисает на ригелях замка, что вызывает трудности при последующем открывании.

Судя по форумам у 56.535 (как и у 56.515) защелка должна блокироваться после 1 оборота ключа.
А на самом деле должна? А то что-то встают вопросы, 56.535 ли у меня, как написано в договоре, или не совсем...


Записан
BrimАвтор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 12


« Ответ #1 : 25 мая, 2016, 18:25 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Для тех, кто сюда попадет из поиска, ответ тех. поддержки Cisa: у всех тяжелых замков Cisa для стальных дверей защелка должна отключаться при закрывании замка.


Записан
RLD
Профессионал
Старожил
*******

Карма: +122/-5
Offline Offline

Сообщений: 3740



« Ответ #2 : 25 мая, 2016, 20:42 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Полное закрывание
если не полное - язычку защелки - пофиг Sad
Он блокируется на последнем обороте ригелей Sad Или на предпоследнем.
А до этого нифига Sad
Если не блокируется при ПОЛНОМ закрытие - то там слетела такая фиговина Sad Внутре замка Sad нужно разобрать и ее одеть обратно на направляющее :) Она там валяецо на дне замка :)


Записан
BrimАвтор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 12


« Ответ #3 : 25 мая, 2016, 20:53 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Полное закрывание
если не полное - язычку защелки - пофиг Sad
Он блокируется на последнем обороте ригелей Sad Или на предпоследнем.
А до этого нифига Sad
Если не блокируется при ПОЛНОМ закрытие - то там слетела такая фиговина Sad Внутре замка Sad нужно разобрать и ее одеть обратно на направляющее :) Она там валяецо на дне замка :)

Есть мнение, что 1 полного оборота достаточно. Но не суть.
При полном закрытии тоже не блокируется.
Сам я в дверь и замок на гарантии не полезу - согласовываем время встречи с изготовителем двери. :)


Записан
Maxlock
Профессионал
Старожил
*******

Карма: +60/-11
Offline Offline

Сообщений: 2168


« Ответ #4 : 26 мая, 2016, 17:30 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Имеется замок Cisa 56.535.48, установленный в металлическую входную дверь.

Язычок (защелка) НЕ отключается при закрытии замка ключом. Т.е. при нажатии на ручку при закрытом замке, дверь повисает на ригелях замка, что вызывает трудности при последующем открывании.

Судя по форумам у 56.535 (как и у 56.515) защелка должна блокироваться после 1 оборота ключа.
А на самом деле должна? А то что-то встают вопросы, 56.535 ли у меня, как написано в договоре, или не совсем...

Я смотрю, Вы уже весь Интернет облазили, вместо того, чтобы сразу на "Горячую Линию CISA " позвонить...
Мне обидно, панимаешь ! :)

Ручка должна отключаться - сразу после 1-го оборота. И баста. Внутрь замка лезть нельзя - лишитесь гарантии.
Пусть лучше замок заменят по гарантии, всяко бывает.


« Последнее редактирование: 26 мая, 2016, 17:36 от Massimo » Записан
Maxlock
Профессионал
Старожил
*******

Карма: +60/-11
Offline Offline

Сообщений: 2168


« Ответ #5 : 26 мая, 2016, 17:39 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Полное закрывание
если не полное - язычку защелки - пофиг Sad
Он блокируется на последнем обороте ригелей Sad Или на предпоследнем.
А до этого нифига Sad
Если не блокируется при ПОЛНОМ закрытие - то там слетела такая фиговина Sad Внутре замка Sad нужно разобрать и ее одеть обратно на направляющее :) Она там валяецо на дне замка :)

RLD, учите мат.часть: в цилиндровых "силовых" замках СISA защёлка отключается сразу после полного оборота ключа, не вводите народ в заблуждение.


Записан
BrimАвтор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 12


« Ответ #6 : 26 мая, 2016, 17:42 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Я смотрю, Вы уже весь Интернет облазили, вместо того, чтобы сразу на "Горячую Линию CISA " позвонить...
Мне обидно, панимаешь ! :)

У Вас на сайте ссылку на обращение в "горячую линию" найти-то невозможно.
Мне лично искать ссылку "Техническая поддержка" в разделе "Где найти продукцию" в голову не пришло.
Нашел ссылку на эту страницу только в вопросах и ответах. :)


Записан
Maxlock
Профессионал
Старожил
*******

Карма: +60/-11
Offline Offline

Сообщений: 2168


« Ответ #7 : 26 мая, 2016, 17:54 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

У Вас на сайте ссылку на обращение в "горячую линию" найти-то невозможно.
Мне лично искать ссылку "Техническая поддержка" в разделе "Где найти продукцию" в голову не пришло.
Нашел ссылку на эту страницу только в вопросах и ответах. :)

Спасибо за рекомендацию ! Наверно, стоит выделить в отдельную ссылку.

Хотя, в контактах есть номер ГЛ : http://cisa.ru/contacts.php


Записан
  Ответ  |  Печать  
 
Перейти в:  

Интересное
Ссылки Автор Ответов Просмотров Последнее сообщение

Выбор, покупка стальной двери или замка
skyhome 65 35135 Последнее сообщение 24 ноя, 2011, 22:22
от Oleg1601

Главный форум
Oleg2012 14 5663 Последнее сообщение 07 июн, 2012, 18:21
от jasv

Главный форум
KonstantinK 7 5043 Последнее сообщение 24 сен, 2012, 19:34
от KonstantinK

Выбор, покупка стальной двери или замка
s.aleks 1 2283 Последнее сообщение 22 окт, 2012, 10:05
от Сергей Мещеряков

Изготовление и дублирование ключей
Alexdy 5 1280 Последнее сообщение 04 дек, 2018, 18:34
от Alexdy
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Рейтинг@Mail.ru


Google посещал эту страницу 11 фев, 2024, 15:07

[перейти на мобильную версию форума]